Узнать статус заказа
Введите номер заказа
ID заказа
№ счета
Статус
Склад
Заказ не найден

Обозначение выключателей

Администрация Интересное Отслеживаемое

SVKhakhin

Пользователь

Регистрация:17.04.2017

Томская область

Время ответа: 6:28 31.07.2017

Доброго дня!
ВА57-39 - по этому обозначению можно было узнать:
- 57 - номер серии;
- 39 - номинальный ток до 630 А.
Теперь в этой серии выключатели с номинальным током до 800 А. Получается что выключатель с номинальным током 630 А имеет тепловой расцепитель на 800 А (например ВА57-39-340010-800А-5000-690AC-УХЛ3).
Для чего эта путаница?

Шевелев Андрей Валерьевич

Модератор форума

Регистрация:16.11.2015

Курская область

Время ответа: 9:58 31.07.2017

SVKhakhin,
Если Вы обратите внимание на другие серии то увидите что постепенно номинальные токи за счет конструктивных улучшений растут. Так например серия ВА51-35 должна была быть до 250А, но постепенно была доведена до номинальных токов 400А. Так что никакой путаницы нет т.к. изначально автоматы ВА57-39 были разработаны на номинал 630А, затем недавно конструктивно ток был поднят до 800А при этом габарит остался тем же.

SVKhakhin

Пользователь

Регистрация:17.04.2017

Томская область

Время ответа: 12:06 31.07.2017

Спасибо за ответ.
ВА51-35 видел, и вопрос к нему тот-же. ИМХО для выключателей с увеличенным номинальным током следовало выпустить с другим обозначением. Когда понадобится подобрать выключатель с повышенным током, скорее всего обращусь к другим сериям. Из практики: заказчик не обращает внимание на наименование изготовителя оборудования, и "легко" купит неподходящее оборудование только по одному названию. Таковы "сегодняшние" менеджеры.

Шевелев Андрей Валерьевич

Модератор форума

Регистрация:16.11.2015

Курская область

Время ответа: 13:12 31.07.2017

SVKhakhin,
Пожалуйста!