Уставка электромагнитного расцепителя - это действующее значение или максимальное?

Администрация Интересное Отслеживаемое

Иван (пользователь)

Пользователь

Регистрация:29.09.2021

Ивановская область

Время ответа: 14:08 04.08.2022

Добрый день!
В каталогах на автоматы ВА57 приводится параметр "уставка электромагнитного расцепителя на переменном токе, А". Скажите, это значение тока приводится для максимального (ударного) тока КЗ, либо же для действующего значения периодической составляющей?
Т.е. если расчетное значение периодической составляющей тока КЗ получится, например, 300 А, а ударный ток составит 450 А, сработает ли автомат ВА57-31 с уставкой 400 А?
Прошу сообщить в соответствии с какими нормами данный параметр определяется однозначно для всех автоматических выключателей, либо же каждый производитель вправе выбирать указывать максимальный ток либо действующее значение

Шевелев Андрей Валерьевич

Модератор форума

Регистрация:16.11.2015

Курская область

Время ответа: 10:03 15.08.2022

Добрый день! Действующее значение периодической составляющей.
По срабатыванию ориентируйтесь на п 2.2.2 https://files.keaz.ru/f/886/rukovodstvo-po-ekspluatacii-va57-31.pdf?1654518749