Здравствуйте!
В руководстве по эксплуатации (приложение А стр 22) и в каталоге (стр 63) указано, что время срабатывания при отключении тока короткого замыкания для автоматов ВА57-35 составляет 0.04 сек. Для модульных автоматов ВА57-31 время отключения составляет 0.01-0.02 сек.
Являются ли автоматы ВА57-35 и ВА57-31 селективными при последовательном их соединении?

Шевелев Андрей Валерьевич

Модератор форума

Регистрация:16.11.2015

Курская область

Время ответа: 14:17 30.11.2021

По ВА57-35 и ВА57-31 возможно говорить только о токовой селективности. Оба аппарата при работе мгновенного расцепителя могут сработать за время до 0,2 секунд. Конкретика будет зависеть от тока КЗ, конструктивных особенностей конкретного экземпляра, наличию на каком либо из аппаратов токов перегрузки и тд