Питание к нижним выводам АВ

Администрация Интересное Отслеживаемое

ceastwood

Пользователь

Регистрация:11.03.2018

Ленинградская область

Время ответа: 12:26 11.03.2018

Допускается ли подключение питания к нижним клеммам автоматических выключателей типа ВА57-35?

Трошин Григорий

Модератор форума

Регистрация:20.04.2016

Курская область

Время ответа: 14:02 12.03.2018

Здравствуйте. При подключении питания автоматического выключателя ВА57-35 со стороны выводов 2, 4, 6, номинальная предельная наибольшая отключающая способность аппарата снижается.
Конкретные параметры указаны в Руководстве, стр 10 https://keaz.ru/f/7794/rukovodstvo-po-ekspluatacii-vikluchateley-avtomaticheskih-va57-35va57f35-gjik-641453.001re.pdf
Таблица 3 стр 13.

ceastwood

Пользователь

Регистрация:11.03.2018

Ленинградская область

Время ответа: 11:14 30.03.2018

Григорий, Благодарю за ответ!
Можете ли Вы подсказать значение, во сколько раз снижается предельная наибольшая отключающая способность АВ при подводе питания к выводам 2, 4, 6?
Спасибо!

Трошин Григорий

Модератор форума

Регистрация:20.04.2016

Курская область

Время ответа: 9:30 02.04.2018

Здравствуйте.
При подводе напряжения со стороны выводов 2, 4, 6 автоматических выключателей ВА57-35, номинальная предельная наибольшая отключающая способность соответствует таблице 3 из Руководства по эксплуатации ВА57-35 (индивидуально для каждого номинального тока).
https://keaz.ru/f/7794/rukovodstvo-po-ekspluatacii-vikluchateley-avtomaticheskih-va57-35va57f35-gjik-641453.001re.pdf