Максимальное сечение присоединяемых напрямую кабелей

Администрация Интересное Отслеживаемое

larisa.larkina

Пользователь

Регистрация:28.04.2017

Тульская область

Время ответа: 16:03 15.09.2023

Подскажите пожалуйста какое максимальное сечение кабеля можно присоединить к автоматическому выключателю ВА57-35 напрямую (не используя расширительные выводы)?

Шевелев Андрей Валерьевич

Модератор форума

Регистрация:16.11.2015

Курская область

Время ответа: 12:37 21.09.2023

Добрый день!
185кв мм при использовании наконечников с узкой лопаткой или при использовании комплекта зажимов для неподготовленных проводников до 185кв мм.

larisa.larkina

Пользователь

Регистрация:28.04.2017

Тульская область

Время ответа: 9:18 28.09.2023

Спасибо огромное за ответ! Подскажите пожалуйста типы данных наконечиков и комплекта зажимов для неподготовленных проводников до 185кв мм. Производит ли их КЭАЗ?

larisa.larkina

Пользователь

Регистрация:28.04.2017

Тульская область

Время ответа: 9:30 28.09.2023

У меня кабель АВБбШв 4х120мм2. Очень мало места для подключения кабеля к автоматическому выключателю ВА57-35. Подскажите пожалуйста что лучше использовать из описанных Вами вариантов? Комплект зажимов на сайте КЭАЗ я нашла

Трошин Григорий

Модератор форума

Регистрация:20.04.2016

Курская область

Время ответа: 10:33 24.10.2023

Здравствуйте
Извините за ожидание.

Под медный кабель предложили бы ТМЛ-У, но под алюминий 120 мм2 с лопаткой шириной до 22 мм - таких к сожалению нет.