Работа АВ при нарушении питания в аварийном режиме

Администрация Интересное Отслеживаемое

andrew_efremoff

Пользователь

Регистрация:18.07.2016
Время ответа: 9:58 25.07.2017

Добрый день! Подскажите, имеется такая ситуация промышленный объект, питание на вводе в распределительный щиток однофазное ~220 В, при нарушении питания, в аварийном режиме происходит переключение на =220 В, будет ли работать в данной ситуации такой АВ ВА57Ф35-340010-25А-100-400АС-УХЛ3-КЭАЗ и изменятся ли его токовые характеристики? Либо взять сразу двухполюсный АВ, где вместо "34" будет "84"?

Анастасия

Администратор форума

Регистрация:11.06.2015

Курская область

Время ответа: 10:01 25.07.2017

andrew_efremoff, Добрый день!
Выключатель работать будет. Если Вы подали напряжение постоянного тока на выключатель, то уставка электромагнитного расцепителя уменьшится на 40%.
Лучше сразу взять выключатель в исполнении 84.