Выключатель с дополнительными контактами

Администрация Интересное Отслеживаемое

SVKhakhin

Пользователь

Регистрация:17.04.2017

Томская область

Время ответа: 5:07 19.11.2019

Доброго дня!
В опросном листе на изготовление силового щита указали выключатели ВА57-31 (и ВА57-35) с припиской о наличии контактов состояния. Изготовитель рекомендует заменить выключатели на серию OptiMat, ссылаясь на невозможность выполнения указанных требований. Действительно, выключатели ВА57-31(35) не предполагают контактов состояния?

Шевелев Андрей Валерьевич

Модератор форума

Регистрация:16.11.2015

Курская область

Время ответа: 9:04 19.11.2019

Выключатели серии ВА57-31, 57-35, 57-39 изготовить с доп контактами возможно, но при этом установка их осуществляется только на заводе.
То есть необходимо заказать соответствующее исполнение. Например 57-35-344610 или 57-31-341110, перед заказом прошу ознакомиться со структурой условного обозначения.

SVKhakhin

Пользователь

Регистрация:17.04.2017

Томская область

Время ответа: 11:07 19.11.2019

Благодарю Вас за быстрый ответ.
Структура мне знакома. В опросном листе на щит такие подробности не указываем, только при отдельном заказе выключателей.

Для отправки сообщений и создания тем необходимо авторизоваться.