Время ответа: 13:25 12.07.2023

выключатель ВА53-41-344730-1000А-690В-НР230/220-ПЭ230АС
Не подключен к силовой цепи, при монтаже схемы управления по рис Г.2 РЭ обнаружил, что катушка независимого расцепителя (два синих немаркированных провода С1-С2) не прозванивается. Это так должно быть или брак?

Шевелев Андрей Валерьевич

Модератор форума

Регистрация:16.11.2015

Курская область

Время ответа: 14:32 29.08.2023

Добрый день!
Особенностью цепи НР ВА53 является то, что внутри аппарата он подключен не напрямую, а через специальный блок.
Выключатель проходит на участке сборки перечень приемо-сдаточных испытаний(ПСИ). В рамках ПСИ проводится проверка срабатывания независимого расцепителя включенного последовательно с замыкающим контактом подачей напряжения. То есть, необходимо провести испытание аналогичное проводимому на производстве и только тогда можно принять решение о работоспособности/неработоспособности изделия.