Вопрос по работе пружинно-моторного привода

Администрация Интересное Отслеживаемое

Иван (пользователь)

Пользователь

Регистрация:29.09.2021

Ивановская область

Время ответа: 10:52 03.10.2023

Добрый день!
Ознакомился с руководством по эксплуатации на привод двигательный OptiMat D100-D250, но остались непонятные моменты, прошу разъяснить.
1. Кнопки ручного управления I и O на приводе механически воздействуют на пружину включения автомата и защелку пружины отключения автомата или же они замыкают электрическую цепь в приводе, которая в свою очередь механически воздействует на автоматический выключатель?
Т.е. требуется ли оперативное питание на приводе для ручного управления? Возможно ли включить и отключить автомат вручную, когда нет напряжения на приводе?
2. В руководстве по эксплуатации говорится, что при выборе режима управления «автоматические» кнопки I, O и рычаг взвода на приводе блокируются. Но в руководстве не сказано, что происходит с кнопками дистанционного управления «Вкл» и «Откл» при выборе режима «ручное управление». Т.е. возможно ли отключить автомат дистанционно, если на привод будет установлен режим «ручное управление»?
3. В руководстве на рисунке 4 «схема подключения привода с ручным взводом пружины» показаны кнопки «Откл» и «Вкл». Что это за кнопки? Возможно, на рисунке опечатка, и это кнопки I и O, которые размещены на приводе? Или же это кнопки дистанционного управления, и они также будут работать параллельно кнопкам I и O при переводе привода в режим «ручное управление»?
4. Возможно ли дистанционное включение автомата от кнопки управления сразу после срабатывания автомата при КЗ?
Судя по схеме с автоматическим взводом пружины рис 2 пружина будет автоматически взведена после подачи напряжения в схему управления приводом, команда включить от кнопки «вкл» разрядит пружину для включения автомата, но пружина автоматически взведется и будет взведенной до момента отключения КЗ. Поэтому после отключения КЗ пружина будет взведена, а сигнальный контакт СК2 запретит только повторный взвод пружины, команда на включение пройдет.
5. Требуется ли дополнительно в цепь включения и отключения добавлять контакты положения автомата, чтобы при подаче команды включить и уже включенном положении автомата (или подачи команды отключить и уже отключенном положении автомата), цепь прохождения команды не замыкалась, т.е. нельзя было включать включенный автомат?
Возможно, контакты положения автомата уже собраны в приводе?
6. В руководстве п.3.4.2. сказано, что команда на включение может быть как импульсной так и длительной. Существует ли переключатель для выбора какая команда придет? Или приводу без разницы, он сам подхватывает импульсную команду?

deleted-2024-09-26 11:54:23

Пользователь

Регистрация:16.03.2023
Время ответа: 8:25 24.10.2023

Добрый день!

1. Для ручного режима управления питание не требуется. Взвод осуществляется рычагом ручного взвода, включение и отключение осуществляется кнопками I и O.
2. При переключении на ручной режим дистанционное управление приводом невозможно, о чем сигнализирует подключенная лампочка Н1 к клемме L1 (см. схемы).
3. Кнопки Вкл и Откл на схемах служат для дистанционного управления приводом. Кнопки I и O размещены на приводе и служат для ручного управления приводом.
4. После срабатывания по КЗ и переключении вспомогательного контакта в гнезде СК2 взод привода не происходит (см. примечание 2 к схемам). Не взведенный привод дистанционно нельзя ни включить, не отключить. После отключения выключателя по КЗ дистанционное управление приводом станет доступно только после ручного взвода (см. примечание 2 к схемам).
5. В приводе есть концевые микропереключатели, все что ему нужно это вспомогательный контакт в гнезде СК2 (см. схемы).
6. Для импульсной команды в РЭ указано минимальное время (tmin = 0,5c) подачи сигнала. За прекращение взвода и включение отвечают концевые микропереключатели в самом приводе.

Для отправки сообщений и создания тем необходимо авторизоваться.