Ток КЗ максимальное значение или действующее

Администрация Интересное Отслеживаемое

Иван (пользователь)

Пользователь

Регистрация:29.09.2021

Ивановская область

Время ответа: 13:54 04.08.2022

Добрый день!
Прошу проинформировать вот по какому вопросу.
Для микропроцессорного расцепителя уставка мгновенного срабатывания Ii приводится как действующее значение периодической составляющей или же это значение ударного тока?
Другими словами, для тока КЗ 10 кА действующее значение периодической составляющей и 16.5 кА максимальное (ударное) значение, автомат OptiMat D100 сработает мгновенно или будет отсчитывать выдержку времени Tsd?
Если можно, укажите пункт ГОСТ или ТУ на автоматические выключатели, где это однозначно указано.

Шевелев Андрей Валерьевич

Модератор форума

Регистрация:16.11.2015

Курская область

Время ответа: 16:09 08.08.2022

Добрый день!
Ii никоим образом не близок к 10 или 15кА! Это значение срабатывания без выдержки времени, для данного аппарата 12Iн см табл. 1 https://files.keaz.ru/f/4330/prilojenie-k-pasportu-gjik-641353.067-ps-frmat-a6.pdf?1626849708

Иван (пользователь)

Пользователь

Регистрация:29.09.2021

Ивановская область

Время ответа: 11:07 12.08.2022

все равно по поводу действующего или максимального значения ясности не появилось.
пусть тогда условия такие:
номинал автомата Iн=250А, тогда Ii = 250*12=3000 А. с учетом 20% разброса Ii=2400-3600А
при токе короткого замыкания действующее значение периодической составляющей которого 2,3 кА и максимальное ударное значение 3.8 кА, автомат OptiMat D250 с микропроцессорным расцепителем сработает мгновенно или будет отсчитывать выдержку времени Tsd?

Шевелев Андрей Валерьевич

Модератор форума

Регистрация:16.11.2015

Курская область

Время ответа: 9:37 27.09.2022

Оперируйте действующим значением