В данный момент я устанавливаю воздушный выключатель OptiMat A-630-S1-3P-50-F-MR5.0-B-C2200-M2-P00-S2-03. Есть несколько вопросов:
1. Каково напряжение питания микропроцессорного расцепителя МР-5? Я предполагаю, что 220 вольт но лучше уточнить. В инструкции по эксплуатации данной информации нет, на будущее - данную информацию необходимо указывать.
2. Если будет запитана катушка независимого расцепителя аппарата, при подаче напряжения на катушку включения аппарат включится? Или останется в выключенном сотоянии?
3. В продолжение предыдущего вопроса - при запитанной катушке независимого расцепителя, если нажмут на лицевой панели механическую кнопку включения, аппарат включится?
4. Может ли катушка независимого расцепителя аппарата находиться постоянно под напряжением АС220В, или подача напряжения должна быть импульсная? Цель - блокировка от ошибочного включения.
С уважением, Жилкин А.Н.

Шевелев Андрей Валерьевич

Модератор форума

Регистрация:16.11.2015

Курская область

Время ответа: 17:55 06.06.2022

Добрый день!
1 230- AC
2 останется в выключенном состоянии (у аппарата приоритет на отключение всегда)
3 останется в выключенном состоянии (у аппарата приоритет на отключение всегда)
4 такая логика работы аппарата НЕВЕРНАЯ. Нез. расцепитель не защищает аппарат от ошибочного включения. Для предотвращения ошибочного велючения есть замок внутренней установки в типоразмере S2 S4. При его установке, аппарат нельзя включить, если ключ вытащен из аппарата.
НР приспособлен для протекания длительного тока, но режим работы расцепителя краткорвеменный (имплульсный). Его нельзя использовать длительно, т.к. нарушается логика работы. Некорректное использование приведет к порче аппарата.
Для целей, которые были описаны в вопросе (блокировка от ошибочного включения) нужно использовать замок внутренней установки.