Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, на какие токи рассчитаны проходные изоляторы OptiIsol-ИП-190/10-02-УХЛ2?
Возможно ли их использование на низкой стороне 0,4 кВ для прохода ошиновки от трансформаторного отсека до РУНН через стену?
Спасибо!

elenazhurenko

Пользователь

Регистрация:21.01.2019

Кемеровская область

Время ответа: 4:38 28.01.2019

Здравствуйте!
Повторно!
Подскажите, пожалуйста, на какие токи рассчитаны проходные изоляторы OptiIsol-ИП-190/10-02-УХЛ2?
Возможно ли их использование на низкой стороне 0,4 кВ для прохода ошиновки от трансформаторного отсека до РУНН через стену? Ток по низкой стороне подстанций 1250А и 2000А.
Ответа от специалистов стоит ждать?))
Спасибо!

Звягин Евгений Викторович

Модератор форума

Регистрация:14.07.2017

Курская область

Время ответа: 9:27 28.01.2019

elenazhurenko, Добрый день. Да, применение на стороне 0,4 кВ возможно. Размеры окна для шины указаны в таблице и на чертеже стр. 611-612 (https://keaz.ru/f/9154/katalog-izolyatori-optiisol.pdf). Нужно исходить из значения максимально пропускаемого тока для выбранной Вами шины.

elenazhurenko

Пользователь

Регистрация:21.01.2019

Кемеровская область

Время ответа: 9:35 28.01.2019

Евгений Звягин, большое спасибо за информацию!