Узнать статус заказа
Введите номер заказа
ID заказа
№ счета
Статус
Склад
Заказ не найден

УЗИП класса I + II + III для защиты всего здания.

Администрация Интересное Отслеживаемое

magnum20

Пользователь

Регистрация:13.08.2017

Тверская область

Время ответа: 22:53 13.08.2017

Добрый день.
Достаточно ли использования например УЗИП OptiDin OM-I-4-280/12,5/S, установленного в ГРЩ здания, для комплексной защиты от импульсных перенапряжений оборудования всего здания? Т.е. устройства II и III уровней можно не устанавливать каскадом в РЩ и в распредкоробках/розетках соответственно?
В руководствах ничего конкретно про это не сказано. Хотя в буклете было сказано что устройство предназначено для защиты оборудования в щите (и только в щите, или всего здания)?
Заранее спасибо за помощь.

deleted-2019-07-26 16:18:00

Пользователь

Регистрация:01.09.2015
Время ответа: 11:29 14.08.2017

magnum20,
Добрый день!
К примеру:
Для комплексной защиты всего здания необходимо установить УЗИП OptiDin OM-I-4-280/12,5/S в ГРЩ - так как его основной характеристикой является значение импульсного тока (по волне 10/350) что обеспечивает комплексную защиту I+II+III класса, что соответствует уровню защиты
от перенапряжения не более 1,5 кВ. В этом случае оборудование будет защищаться всего здания.
Но в качестве рекомендаций, необходимо установить УЗИП II+III во всех РЩ здания, при условии размещения РЩ на расстоянии более 10 метров от ГРЩ.
Необходимую информацию о принципах защиты от перенапряжения можно посмотреть перейдя по ссылке: https://keaz.ru/f/125/catalogue-om1-5.pdf

magnum20

Пользователь

Регистрация:13.08.2017

Тверская область

Время ответа: 15:10 21.08.2017

Здравствуйте.
Спасибо за оперативный ответ. Возник еще сопутствующий вопрос.
В чем принципиальная разница между устройствами УЗИП (если отбросить моноблочность, индикацию и.т.д.):
1. OptiDin OM-I-4-280/12,5
2. OptiDin OM-I-3+Nu-280/12,5
Как я понимаю, принципиальная разница состоит у последней модели в наличии специального полюса под нейтраль с заметно более высокими характеристиками токов импульсов 8/20 и 10 /350.
Зачем и в каких случаях это необходимо?

magnum20

Пользователь

Регистрация:13.08.2017

Тверская область

Время ответа: 15:17 21.08.2017

Прошу прощения за репост. Нет возможности редактирования предыдущего сообщения.
И где под устройства OM-I-4-280/12,5/OM-I-4-280/12,5S покупать сменные вставки? В каталоге их нет...

deleted-2019-07-26 16:18:00

Пользователь

Регистрация:01.09.2015
Время ответа: 15:30 22.08.2017


magnum20,
OptiDin OM-I-4-280/12,5 имеет характеристику Импульсный ток Iimp (10/350) (кА): 12,50 вне зависимости L/N или N/PE
OptiDin OM-I-3+Nu-280/12,5 имеет характеристику Импульсный ток Iimp (10/350) (кА) L/N: 12,50
Импульсный ток Iimp (10/350) (кА) N/PE: 50
в этом и разница. моноблочный в качестве основного защитного элемента имеет разрядник.
Как правило его применение актуально в системах ТТ где на защищенном объекте применяется собственный контур заземления и при попадании разряда вблизи здания и сооружения имеется вероятность суммарного тока между N/PE проводником. В этих случая и рекомендуется применение более мощных УЗИП.

deleted-2019-07-26 16:18:00

Пользователь

Регистрация:01.09.2015
Время ответа: 15:36 22.08.2017

И где под устройства OM-I-4-280/12,5/OM-I-4-280/12,5S покупать сменные вставки? В каталоге их нет...
ответ:
Для OptiDin OM-I-0-280/12,5 арт 261378 - обращаю Ваше внимание на структурное обозначение OptiDin OM-I-"0"-280/12,5 (в кавычках) как правило под этой позицией указывается количество полюсов, в нашем случае их 0. а следовательно это и есть обозначение сменного картриджа.
Для OptiDin OM-I-4-280/12,5S свой картридж - OptiDin OM-I-0-280/12,5/S арт 261379

k-o-t-o-v

Пользователь

Регистрация:24.01.2020

Новосибирская область

Время ответа: 10:12 11.06.2020

Добрый день. В каталоге есть Примеры подключения УЗИП OptiDin OM, и в схеме рекомендуется ставить предохранители перед УЗИП, а номинал предохранителя как выбирать? В частном случае для сети TN-C-S УЗИП OM-I-3+Nu-280/12.5/R…
У Hakel в этом случае рекомендуют 125А

Шевелев Андрей Валерьевич

Модератор форума

Регистрация:16.11.2015

Курская область

Время ответа: 16:08 15.06.2020

Здравствуйте, по плавким вставкам.
В случае если номинальный ток водного устройства ниже 160А для главного распределительного щита (вводного) и 125А для распределительного щита (вторичного распределения) то, в данных случаях необходимо оперироваться сечением используемого проводка для распределения электроэнергии в соответствии с выбранным номинальным значением вводного автоматического выключателя.
Конкретику с номиналами можем дать при Вашем запросе через форму обратной связи https://keaz.ru/helpdesk/tasks/add/27

Для отправки сообщений и создания тем необходимо авторизоваться.