Ток стойкости при КЗ

Администрация Интересное Отслеживаемое

Иван (пользователь)

Пользователь

Регистрация:29.09.2021

Ивановская область

Время ответа: 14:01 14.03.2022

Здравствуйте!
На сайте в списке оборудования на динрейку указано, что данные выключатели (OptiDin BM63P-3Р-63А) имеют стойкость к току КЗ 6 кА, однако нигде в руководстве и в каталогах я не нашел подтверждение этой информации, приведен только ток термической стойкости 1 сек равный 800А.
Скажите, подтверждается ли стойкость к динамическому воздействию сквозного тока 6 кА? И, если подтверждается, то в каком документе?

dkorobchenko

Консультант форума

Регистрация:11.06.2015

Курская область

Время ответа: 13:23 16.03.2022

Добрый день!
Сообщаем Вам,что для модульных выключателей нагрузки ВМ63Р устанавливается параметр номинальная включающая способность в условиях короткого замыкания при коэффициенте мощности 0,9 ±0,05 – 800 А.

Иван (пользователь)

Пользователь

Регистрация:29.09.2021

Ивановская область

Время ответа: 13:54 30.03.2022

Скажите, какой тогда аппарат из номенклатуры завода возможно применить для организации разрыва цепи (снятия напряжения с нижнего по ходу тока участка цепи), чтобы аппарат выдерживал динамическое действие тока КЗ 6 кА и аппарат не мог автоматически срабатывать?

Шевелев Андрей Валерьевич

Модератор форума

Регистрация:16.11.2015

Курская область

Время ответа: 9:06 13.06.2023

Добрый день!
Рассмотрите линейку "OptiSwitch DI Выключатели-разъединители на токи от 16 до125А", ссылка на РЭ таблица 1 https://files.keaz.ru/f/35224/optiswitch-di-16-125-gjik-641200.252re.pdf?1669035919 там требуемый Вами параметр до 10кА. Ссылка на категорию https://keaz.ru/catalog/predohraniteli/vikluchateli-razediniteli/optiswitch-di-vikluchateli-razediniteli-na-toki-ot-16-do125a/optiswitch-di-vikluchateli-razediniteli-na-toki-ot-16-do125a