Опломбирование выключателя ввода.

Администрация Интересное Отслеживаемое

schnaider64

Пользователь

Регистрация:17.07.2022

Санкт-Петербург

Время ответа: 12:18 25.07.2022

Добрый день, при использовании трехполюсных аппаратов OptiDin ВМ63 в качестве вводного устройства использовать штатные пломбировочные заглушки для установки пломбы энэргосбытовой компании допускается?

akirillov

Пользователь

Регистрация:26.07.2022

Чувашская - Чувашия Республика

Время ответа: 17:20 30.08.2022

Здравствуйте!
OptiDin ВМ63 имеют в комплекте пломбировочные панели, которыми можно опломбировать автоматический выключатель на вводе силами энергосбытовой компании.
Также можно ссылаться на п. 7.1.64 ПУЭ:
Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Поэтому установка АВ до счетчика обоснована, главное опломбировать клеммы для несанкционированного доступа.