Opticor P ENABLE (клемма 15:MDI2)

Администрация Интересное Отслеживаемое

kaizerrr

Пользователь

Регистрация:09.01.2021

Красноярский край

Время ответа: 15:48 09.01.2021

Здравствуйте. Настраивали Opticor P. В процессе настройки выяснилось что вход ENABLE (клемма 15:MDI2) не активируется при подаче +24В.
Проверяли в меню МЕНЮ "MEASURES" подменю "Digital Inputs" . Возможно мы как то отключили вход?

Анастасия

Администратор форума

Регистрация:11.06.2015

Курская область

Время ответа: 16:04 15.01.2021


kaizerrr, Добрый день!
Возможные действия:
1) Подайте команду на вход MDI8 (клемма 21) (CW/CCW) или снимите сигналы
ENABLE и START. Отключите преобразователь, подождите не менее 5 минут и
поменяйте местами две фазы на двигателе.
2) Проверьте подключение преобразователя, обращая особое внимание на
величины питающих напряжений, цепь постоянного тока и величины сигналов
на входах задания. Проверьте, нет ли сообщений о сигналах аварии на
дисплее. В меню MEASURES проверьте сохраненные значния задания скорости
(M000), напряжения питания преобразователя (M030), напряжения цепи
постоянного тока (M029), состояние клемм управления (M033). Проверьте,
совпадают ли эти значения с измеренными.
3) Просмотрите меню FAULT LIST для получения информации о сигнале аварии
и найти нужный код.
4) Сбросить преобразователь к заводским настройкам.