Время ответа: 14:56 25.07.2018
Добрый день.
В ответ на Ваш вопрос я аргументируюсь принятыми цифровыми, цветовыми обозначениями Правил устройства электроустановок (ПУЭ), в котором указана следующая информация:
Правила маркировки токоведущих частей согласно ПУЭ:
Для обеспечения наглядности, простоты и облегчения распознавания отдельных частей электрической сети согласно п.1.1.30 ПУЭ все электроустановки должны иметь буквенно-цифровое и цветовое обозначение.
Нулевые рабочие проводники должны иметь голубую окраску.
Причем цвет нулевой жилы не зависит от того, трехфазная, двухфазная и
однофазная сеть перед Вами. Нулевой рабочий проводник всегда обозначается голубым цветом.
Нулевой защитный проводник (заземления) обозначается желто-зеленым цветом с полосой. Он подключается к корпусу электроприборов и обеспечивает безопасность от поражения электрическим током при повреждениях изоляции электрооборудования.
Что касается фазных проводников, то, основываясь на ГОСТ Р 50462-92, который регулировал идентификацию проводников в электрических сетях по цифровым и цветовым обозначениям с 01.01.2011 был заменен на ГОСТ Р 50462-2009, который имеет довольно существенные отличия от ГОСТ Р 50462-92 и имеет некоторые противоречия с ПУЭ 7. Ниже приведена таблица, в которой приведены рекомендации к цветной маркировке шин и кабелей согласно ГОСТ Р 50462-92.
Все это применимо и к клеммам.
Исходя из практических наблюдений монтажа щитового оборудования, в частности, цепей управления, сигнализации и блокировки, можно установить, что серые клеммы используются для фазных проводников (как правило, фаза управления "С", "L3"). Клемма для нулевых проводников используется голубого цвета. Также, из наблюдений схем, исключается наличие любой другой фазы, отличной от фазы "С". Причиной является безопасность эксплуатации и проведения ремонтных работ.
Отсюда следует, что применение серой клеммы двухуровневого исполнения исключает (при правильном монтаже) подключение фазного и нулевого проводника на разные уровни. Это относится и к клеммам голубого цвета.
Также следует указать, что в случае присоединения на одну клемму одновременно нулевого и фазного проводников на зажимах будут разные потенциалы, что также может ввести в заблуждение эксплуатационную организацию при обслуживании схемы, так как, из практики, при поиске фазы управления устройствами измерения напряжения поиск осуществляется между нулевым и фазным проводником с разностью потенциалов 220В. В случае подключения на одну двухуровневую клемму как фазного, так и нулевого проводника, разность потенциала будет составлять 0В, что может ввести в заблуждение эксплуатационную организацию.
Двухуровневая клемма предназначена для проводников одного потенциала и минимизирует монтажное место по ширине на дин-рейке.