Узнать статус заказа
Введите номер заказа
ID заказа
№ счета
Статус
Склад
Заказ не найден
+7 800 777-9462

Вопрос по схеме подключения

Администрация Интересное Отслеживаемое
1
2
3
4
5
5.00 оценок: 1

KurdVA

Пользователь

Регистрация:12.02.2020

Республика Татарстан

Время ответа: 11:44 12.02.2020

Здравствуйте! Подскажите, в схемах подключения Блока автоматического ввода резерва OptiSave N-221-УХЛ4 в цепь включены резисторы и конденсаторы (см. рисунок). Подскажите, каких номиналов должны быть данные резисторы и конденсаторы при установке данного устройства в РУ-0,4кВ двухтрансформаторной подстанции с автоматами на моторприводах?

Шевелев Андрей Валерьевич

Модератор форума

Регистрация:16.11.2015

Курская область

Время ответа: 8:55 21.02.2020

Речь идет о модуле:
Модуль защиты от коммутационных перенапряжений OptiSave-RC-УХЛ4 256303. В одном модуле 2 RC цепочки

mb

Пользователь

Регистрация:18.01.2021

Москва

Время ответа: 17:05 18.01.2021

Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли подключить устройства OptiSave N-232 или OptiSave H-232 при линейном напряжении от ТСН 230В, фазное соответственно 127 В. Возможно ли запитать устройство от линейного напряжения?

Анастасия

Администратор форума

Регистрация:11.06.2015

Курская область

Время ответа: 12:28 28.01.2021


mb, добрый день! Нет, предполагается использовать параметры указанные в РЭ с обязательным использование нейтрального проводника.