Перегорают предохранители цепей опертока обоих вводов.

Администрация Интересное Отслеживаемое

dmisko

Пользователь

Регистрация:21.02.2020

Саратовская область

Время ответа: 9:44 21.02.2020

Здравствуйте. Блок АВР OptiSave N-222, ввод 1 - сеть, ввод 2 - ДЭС, приоритет - ввод1. Твкл - 3с, Тоткл - 3с.
После исчезновения напряжения сети (происходит обесточка блока АВР. отключается контактор ввода 1) и запуска ДЭС (по сторонней схеме) , включается контактор ввода 2. Затем, при восстановлении напряжения от сети, через 3с отключается контактор ввода 2, далее через 3 с, вместо включения контактора ввода 1 происходит перегорание предохранителей 10А цепей опертока обоих вводов. Из-за чего это происходит? Возможна ли ситуация замыкания цепей опертока от сети и от ДЭС между собой? Сеть и генератор не синхронизированы, чередование фаз одинаковое.

Константин

Пользователь

Регистрация:10.03.2016

Курская область

Время ответа: 16:14 23.02.2020

Добрый день!
Ответ по данному вопросу был дан по телефону.
Данный тип БАВР не предназначен, для работы с ДЭС,
рекомендуем предусмотреть меры по сглаживанию пикового
значение напряжения, переключение по данной схеме происходит
без контроля симфазности. Рекомендуем принять предосмотреть
самостоятельные меры контроля. В дальнейшем предлагаем
рассмотреть OptiSave H-233-G-У3 285581
Руководство по эксплуатации OptiSave H-233-G
https://keaz.ru/f/14067/rukovodstvo-po-ekspluatacii-optisave-h-243.pdf