Не горит светодиод состояния переключателя

Администрация Интересное Отслеживаемое

2014omg

Пользователь

Регистрация:26.02.2019

Донецкая область

Время ответа: 12:58 27.02.2019

Приветствую
Смонтировали устройство АВР на базе контроллера Optisave N-232 и автоматических выключателей ВА41-53 с электромагнитном приводом. Всё работает, при отключениях вводов, отрабатывет АВР по алгоритму. . Но при штатном режиме (2 ввода есть, автоматы вводов включены, межсекционный отключен) на панели контроллера не горит светодиод "откл" межсекционного автомата (есть тусклая подсветка). В остальных режимах светодиоды горят. В чём может быть причина?

eevdokimova

Администратор форума

Регистрация:10.10.2018

Курская область

Время ответа: 11:30 28.02.2019

2014omg, Добрый день!
Сообщаем, что режим штатный. Индикатор "Отк" горит только после аварийного срабатывания. Смотрите стр. 15 руководства: https://keaz.ru/f/8695/rukovodstvo-po-ekspluatacii-optisave-n-232-gjik-641200.180re.pdf.


7
Контакт аварийного отключения. В замкнутом состоянии
сигнализирует об аварийном отключении защитного
аппарата ВВОДА 1.
8
Контакт аварийного отключения. В замкнутом состоянии
сигнализирует об аварийном отключении защитного
аппарата ВВОДА 2.
9
Контакт аварийного отключения. В замкнутом состоянии
сигнализирует об аварийном отключении секционного
защитного аппарата.

Для отправки сообщений и создания тем необходимо авторизоваться.