OptiSave L отключается во время работы

Администрация Интересное Отслеживаемое

uda

Пользователь

Регистрация:30.05.2017

Ленинградская область

Время ответа: 11:21 04.05.2022

Коллеги доброе утро.
Во время работы станции к какой то момент, реле напряжения уходит в аварию. По ссылке вы можете ознакомиться с видео, кратко содержание - на первых минутах старт, на 4:00 минуте аварийный останов по превышению напряжения, на первом вводе фаза L2.
Проверяем все версии.
Одна из версий неисправный OptiSave L , прошу дать свои комментарии и рекомендации по диагностике, реле напряжения.
Ссылка на видео и фото с уставками.
https://disk.yandex.ru/d/83b9LKG30uQkeg
По нагрузкам: Основная нагрузка 110 кВт электродвигатель, остальное оборудование кип, клапана, контроллер, несколько асинхронников (4шт.) для вентиляторов охлаждения газа (1,1кВт каждый ), включаются по уставкам температуры.
P/S Вторая версия, проблемы с сетью у поставщика (Эту версию проверим когда приедет на объект лаборатория)