Блоки автоматического ввода резерва OptiSave H

Администрация Интересное Отслеживаемое

novikov.rn

Пользователь

Регистрация:16.02.2021

Смоленская область

Время ответа: 16:23 25.01.2022

Как в Блоке автоматического ввода резерва OptiSave H-233-G-У3 Артикул:285581 настроить задержку подачи команды на запуск генератора?
При пропадании напряжения на ВВОДе1 сразу идёт команда на запуск генератора, а надо что бы эта команда подавалась секунд через десять.

Шевелев Андрей Валерьевич

Модератор форума

Регистрация:16.11.2015

Курская область

Время ответа: 17:00 01.02.2022

Добрый день!
Сигнал на запуск генератора подается сразу после отключения КА ввода1.
Увеличить можно:
1) время отключения ввода1 при пониженном напряжении , таким образом мы отложим принятие решение блоком о не готовности ввода и соответственно отключение КА, а вместе с этим и запуск ГУ, но стоит учитывать, что все это время нагрузка будет питаться от пониженного напряжения (критичность данного метода зависит от типа нагрузки и величины просадки напряжения).
2) время прогрева генератора. При этом способе ввод1 будет отключен, а генератор запущен, увеличится время между отключением ввода1 и включением ввода2, нагрузка при этом будет без напряжения.
3) Если Вам нужно, что бы генераторная установка не запускалась, но при этом нагрузка не питалась от низкого напряжения, то поможет только установка дополнительного реле времени, при этом надо будет не забыть увеличить время готовности генератора.
Также просим указать Вас требуемый алгоритм для понимания необходимости внесения дальнейшей модернизации в прошивку блока.

smnt

Пользователь

Регистрация:19.04.2023

Ленинградская область

Время ответа: 11:15 19.04.2023

Добрый день.
Есть вопросы по OptiSave H-243.
1. В чем разница между регистрами "Положение коммутационного аппарата ВВОДА .. (включен/выключен)" и
"Состояние коммутационного аппарата ВВОДА .. («Норма»/отключен автоматически")?
2. Что означает регистр "Готовность ВВОДА"?
3. Какие заводские настройки сети Модбас (скорость, адрес)?
Спасибо.

Шевелев Андрей Валерьевич

Модератор форума

Регистрация:16.11.2015

Курская область

Время ответа: 15:25 25.04.2023

Добрый день!
1 включен выключен говорит о фактическом состоянии аппарата включен или выключен. А отключен автоматически говорит о срабатывании по аварии(перегрузка/КЗ/ замыкание на землю в зависимости от типа расцепителя)
2 то что параметры напряжения на вводе не выходят за границы выставленных уставок
3 приведены в таблице 4, адрес устанавливается самостоятельно https://files.keaz.ru/f/14915/optisaveh-243-noviy.pdf?1653889936

a.n.stepanova

Пользователь

Регистрация:26.06.2023

Московская область

Время ответа: 14:16 03.08.2023

Добрый день. Маркировка ВВОД 2 на самом АВР отличается от маркировки в паспорте. Как производить подключение нуля и фаз по паспорту или по маркировки самого устройства АВР ?

rex80mill

Пользователь

Регистрация:23.11.2016

Брянская область

Время ответа: 6:37 06.04.2024

Подскажите пожалуйста как решили вопрос? Прозвонкой ноля?

novikov.rn

Пользователь

Регистрация:16.02.2021

Смоленская область

Время ответа: 7:53 15.04.2024

Подключайте согласно наклейке на корпусе. Нейтрали внутри блока объединены. Контакт "Uпит "-"" так же соединён с нейтралью.

vitvitbr

Пользователь

Регистрация:17.04.2024

Калужская область

Время ответа: 9:08 17.04.2024

Здравствуйте,
есть АВР, который мы недавно запускали в работу.
АВР состоит из автоматов КЭАЗ, управляемых БАВР OptiSave Н-243 и H-233-G: Ввод1 (АВ1), Ввод2 (АВ2), секционный выключатель (СВ), выключатель генератора (ВГ).
При аварии на Вводе1 (отключение питания со стороны Ввода1) АВР переключает нагрузку на Ввод2 (отключает АВ1, включает СВ). При последующей аварии на Вводе2 АВР отключает АВ2, H-233-G запускает генератор и включает ВГ.
При восстановлении нормального режима (Ввод1 и Ввод2под напряжением) отключаются ВГ и СВ, включаются АВ1 и АВ2. Загорается "Авария" СВ и секционный выключатель можно включить только после снятия аварии с контроллера БАВР.
Вопрос: почему СВ воспринимает отключение обоих вводов, как аварию, после которой без вмешательства дежурного не включается? Можно ли как-то исправить?

Malikov.UV

Пользователь

Регистрация:25.04.2024

Брянская область

Время ответа: 11:02 25.04.2024

Добрый день! Устройство OptiSave H-243-У3 При подаче одинакового напряжения на ввод1 L1 и ввод2 L1 есть разница в показаниях на индикаторе на входах.
на вводе 1 223 вольта, а на вводе 2 233 вольта. Занижает на 10 вольт на вводе 1. Подскажите пожалуйста есть возможность произвести калибровку входного напряжения на вводе 1.

Шевелев Андрей Валерьевич

Модератор форума

Регистрация:16.11.2015

Курская область

Время ответа: 8:22 26.04.2024

Добрый день. не совсем ясна конфигурация Вашей сети, просим прислать в форму обратной связи схему и видео https://keaz.ru/helpdesk/tasks/add

orion74

Пользователь

Регистрация:04.06.2024

Челябинская область

Время ответа: 12:41 04.06.2024

Добрый день
Появилась следующая проблема
Блок автоматического ввода резерва OptiSave H-243-У3 № 3223342, после полугодовой эксплуатации схемы вышел из строя дискретный вход Х12:7 состояния Q3. Данный вход не индицирует включенное состояние автоматического выключателя Q3 при замыкании его с общим контактом Х12:С, что приводит к аварийной индикации положения автоматического выключателя Q3 и прекращению работы АВР электропитания в автоматическом режиме.
Можно ли данную проблему решить на месте или необходимо отправлять прибор в ремонт?

Шевелев Андрей Валерьевич

Модератор форума

Регистрация:16.11.2015

Курская область

Время ответа: 10:43 07.06.2024

Добрый день!
Только через рекламационное взаимодействие в рамках гарантии https://keaz.ru/help/service/garantijnaja-politika