Время ответа: 14:08 22.08.2018
ooo_promimpex, Добрый день.
Вероятно в наименовании предохранителя указанного Вами содержится ошибка, т.к. "43" в ПП60С-39Г43-630А не идентифицируется.
По указанному наименованию и фотографии можем предложить Предохранитель ПП60С-39Г1-630А-УХЛ3-КЭАЗ Арт. 111250
Структура условного обозначения:
ПП60С - X1X2X3X4-Х5Х6Х7Х8А-X9X10X11X12-Х13-КЭАЗ
ПП60С - Буквы ПП - предохранитель плавкий.
X3X4 - Условное обозначение серии: ПП60С.
«-» - разделительные знаки.
X1X2 - Двузначное число. Условное обозначение номинального
тока:
37 - 400 А, 38 - 500 А, 39 - 630 А, 40 - 710 А, 41-1000 А.
X3 - Буква. Условное обозначение конструктивного исполнения
выводов:
Г - фланцевое, симметричное,
Н - фланцевое, несимметричное,
У - уголковое (с одним отверстием),
Т - уголковое (с двумя отверстиями),
К - консольное,
КП - консольное с прямым выводом.
X4 - Цифра. Условное обозначение наличия указателя срабатывания
и свободного контакта:
23
0 - без указателя срабатывания, без свободного контакта,
1 - с указателем срабатывания, без свободного контакта,
2 - с указателем срабатывания и свободным контактом,
3 - с указателем срабатывания и свободным контактом, расположенным
под углом*.
Х5Х6Х7Х8А - Номинальный ток плавкой вставки (А).
X9X10X11X12 - Буква(ы) и цифры. Условное обозначение вида
климатического исполнения по ГОСТ 15150: УХЛЗ, ТЗ, УХЛ2, Т2.
Х13 - Буквы - вид приемки (ОТК, Э). (ОТК не указывается).
КЭАЗ - Торговая марка: КЭАЗ.
*) Только для ПП60С-41
Руководство по эксплуатации - https://keaz.ru/f/946/rucov-pp60c.pdf (стр. 25)
Каталог - https://keaz.ru/f/220/catalog-pp60s.pdf